> 就是想看一些東西的溫度跟性能變化
> 但不知道如果要測物件表面溫度的話,
> 是傳統的K型(熱電偶?)比較準,還是紅外線測溫槍比較準?
K-type thermocouple。有不同尺寸粗細長短可選,
若是測物件表片也有前端薄型的感溫棒/片可選擇。
IR 測溫槍便宜(2~5K NT$),
快(按就有,馬上量可讀取),
方便(不用接線、隨手攜帶)。
但溫度越高偏越多(有的係數是 0.95, 有的 0.92),
待測物表面越光滑、平整、反光偏越大。
> 另外,如果要測液體跟氣體溫度,又該使用什麼來測比較適合?
同上 K-type thermocouple.
> 熱顯像儀太貴了,就不考慮了orz
對大面積、複雜物件與同時測溫與記錄需求適用,
但對即時溫度讀取不易,而且真的很貴。
基本款 100 K NT$ 起跳.
> ------------------------------
> 還有,有沒有什麼溫度/濕度/壓力sensor,原廠有datasheet可以參考的?
> 以5v output為例,假設1v=-10度C/20%相對溼度/10mBar
> 2v=0度C/40%相對溼度/20mBar,諸如此類的數據之類的
> 要拿來datalogger上抓數據用的
> 謝謝.
一般會在感測器上會有線路與對應說明,
例如 http://www.omega.com/prodinfo/pressuretransducers.html
這類壓力 transmitter,訊號是 4 ~ 20 mA,工作電壓是 15 ~ 32 VDC
接線方式就是:
+24VDC -> (+) transmitter (-) -> (+) DAQ device (-) -> 0 VDC (GND)
DAQ 的偵測訊號就是擷取這段迴路上的電流值,
然後自己去把 4 ~ 20 mA 的電流轉成該 transmitter 上的壓力範圍。
例如壓力範圍是 0 ~ 1 bar 的 transmitter,
量得電流是 4 mA 的時候壓力就是 0.0 bar,
電流是 12 mA 的時候壓力就是 0.5 bar,
20 mA 的時候就是 1.0 bar。
若範圍是 0 ~ 10 bar,那電流 12 mA 時就是 5 bar。
依此類推。
不管何種形式,都還是會有些許誤差,
所以校正還是要自己作一遍。
K-type thermocouple 是一個既定的溫度標準,
所以只要 DAQ 的訊號轉換形式跟 K-type 符合,
一般讀數的誤差都不會太誇張。
用冰水塊量零度,或煮沸中的開水量100度,
正負1度以內差不多。偏超過三度就太誇張了。
至於 datasheet,
買 transmitter 或 thermocouple 時可以要求供應商提供,
但除非買國外知名/較貴的廠牌,不然一般都要不到。
溼度計的量測完全沒用過,因此無法提供意見。 :-)
--
╭┼ Origin: 玩車人的天地 ˙東吳機研站 scumotor.com.tw
┼╯ Author: adaplant 從 118-160-66-19.dynamic.hinet.net 發表
→ bandit400v 推:感謝分享,我來努力爬一下 11/02/19
→ bandit400v 推:再問:如果需要微壓力(0.2bar以下),有無便宜好用品呀? 11/02/24
→ bandit400v 推:一些pressure trasmitter都要六七千一顆orz 11/02/24
→ adaplant 推:http://www.chunde.com.tw/ 這家的 還不錯 11/02/26
→ adaplant 推:我用過最低的是 0~1 bar, 以我用的 DAQ,可以量到 0.01 11/02/26
→ bandit400v 推:謝謝^^ 11/02/27
→ adaplant 推:不客氣 :-) 11/03/01