作者: herozeek1 (半個公務員的Zack) 站內: Talk
標題: Re: [問題] 電源AVR穩壓之問題
時間: 2010/11/15 Mon 22:02:34

※ 引述《doomcat (喊我也會喊!!)》之銘言:
>     我知到AVR因該是穩AVR輸出之電力,但我現在的問題卡在!!
>     新來的雷色印表機,在列印時日光燈都會閃一下(當然更不用
>     說剛開機電壓會瞬間下降),想請問這樣的情況AVR可以反過
>     穩壓嗎?或者這樣的情況在線互動的小台UPS合用嗎?

Auto Voltage Regulate(AVR)就如同英文字面上所說

自動電壓調整,但用途在哪?

"一般" 來說UPS都會有此功能(離線或在線互動式),少數離線式無此功能

主要用來監控市電輸入的狀況來做調整

以台灣家庭用電110V為例,台電建議一般電器使用的電壓範圍 110V±10%

也就是市電電壓超過121V或是小於99V,可能會造成電器損壞或不動作

所以UPS內會設計AVR來調整輸出的電壓,一般都以±10% 跟±20%自動調整(看機型設計)

超過20%,會強制切斷市電輸入改以UPS內的電池作備援電力輸出

以下為簡單的圖例


市電110=====>UPS(旁路)================>110V 設備

市電90V=====>UPS(旁路,AVR動作)=======>110V 設備

市電80V==X===UPS(備援電力輸出)========>110V 設備



至於你提到用印表機接UPS會不會改善,我可以直接跟你說不要花這冤望錢

除非你買工業用高VA輸出的機種

因為印表機在啟動或是列印時所消耗的功率非常高

通常說明書上都有寫,建議不要與其他電器插在同一插座(線路)上

UPS的說明書也通常會寫,以我公司的例子 有位同仁不知道印表機不可接於UPS上

每當它列印資料時,UPS就會出現輸出端負載過大(超載)的故障訊息(UPS是1.5KVA的機種)

UPS基於保護電器的情況下,強制關機造成電腦資料遺失

建議你還是拉一條線給印表機用比較好

--
  Origin:  玩車人的天地 ˙東吳機研站  scumotor.com.tw 
  Author: herozeek1 124.109.120.92 發表doomcat :@_@ 1.5KVA都不夠用 看來真的得拉線了:(                  10/11/16